您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答.
1,庫板的安裝:庫板之間應用鎖鉤以及密封膠固定,達到庫體平整,無空心感,等所有庫板都安裝完畢之后,再調整頂部與底部之間的平整.
2,冷風機的安裝要求:冷風機的安裝位置在空氣循環的位置.冷風機應該與庫板之間保持一定的距離,一般要大于冷風機的厚度,例如冷風機厚度為0.5m則冷風機與庫板之間*小距離必須超過0.5m方可.在冷風機安裝完畢之后應該用密封膠條對于孔洞進行封閉,防止冷橋和漏氣情況的發生.
3,在制冷機組安裝之前應該選擇安裝何種制冷機組,一般小型冷庫都安裝全封閉式制冷機組,而中大型冷庫則安裝半封閉制冷機組.在制冷機組安裝結束后需要安裝配套的油分離器,并加入適量機油,如果冷庫預設溫度低于零下15℃的話還應該加入冷凍機油.另外在壓縮機的底部還應安裝減震膠座,并在四周留有一定的維修空間,便于維修和檢查.專業的冷庫工程公司對于機組的整體布局都有一定的講究,并且顏色應該統一,各個機組型號安裝結構都應該保持一致.
4,管道安裝:管道直徑必須滿足冷庫設計使用要求,并且與各個設備之間保持一定的安全距離,安裝位置也需要根據現場實際情況進行調整.
5,電控制系統安裝:在各個連接點處都必須進行標記,方便日后維修,檢測;所以電線必須用綁線進行固定;做好防潮工作,防止電線進水導致短路.
回復 贊(0)
1、庫板的安裝:庫板之間應用鎖鉤以及密封膠固定,達到庫體平整,無空心感,等所有庫板都安裝完畢之后,再調整頂部與底部之間的平整。
2、冷風機的安裝要求:冷風機的安裝位置在空氣循環的位置。冷風機應該與庫板之間保持一定的距離,一般要大于冷風機的厚度,例如冷風機厚度為0.5m則冷風機與庫板之間*小距離必須超過0.5m方可。在冷風機安裝完畢之后應該用密封膠條對于孔洞進行封閉,防止冷橋和漏氣情況的發生。
3、在制冷機組安裝之前應該選擇安裝何種制冷機組,一般小型冷庫都安裝全封閉式制冷機組,而中大型冷庫則安裝半封閉制冷機組。在制冷機組安裝結束后需要安裝配套的油分離器,并加入適量機油,如果冷庫預設溫度低于零下15℃的話還應該加入冷凍機油。另外在壓縮機的底部還應安裝減震膠座,并在四周留有一定的維修空間,便于維修和檢查。專業的冷庫工程公司對于機組的整體布局都有一定的講究,并且顏色應該統一,各個機組型號安裝結構都應該保持一致。
4、管道安裝:管道直徑必須滿足冷庫設計使用要求,并且與各個設備之間保持一定的安全距離,安裝位置也需要根據現場實際情況進行調整。
5、電控制系統安裝:在各個連接點處都必須進行標記,方便日后維修、檢測;所以電線必須用綁線進行固定;做好防潮工作,防止電線進水導致短路。
回復 贊(0)