地面驗收規范說用2M靠尺驗收平整度是在哪有;
在國家標準<建筑地面工程施工質量驗收規范>的通知
建標[2002]78號
表 基層表面的允許檢驗方法(mm)就有.
回復 贊(0)
單塊地磚平整度標準,主要有以下一些方面:
1,瓷磚的空鼓率:瓷磚面層與下一層的結合(粘接)應牢固,無空鼓(單塊磚允許有局部邊角空鼓,但每自然間或標準間的空鼓磚不應超過鋪貼總數的5%),檢查方法為采用25g響鼓槌敲擊磚面檢查;
2,表面平整度:用兩米靠尺和楔形塞尺檢查,其偏差數值不大于2mm;
3,縫格平直度:拉五米線和鋼尺測量,其偏差數值不大于3mm;
4,接縫高低差:采用鋼尺和楔形塞尺檢查,相鄰的瓷磚的瓷磚接縫高低偏差不大于0.5mm;
5,踢腳線上口平直度:拉五米線和鋼尺測量,其偏差數值不大于3mm;
6,板塊間隙寬度:采用塞尺檢查,瓷磚之間的預留縫隙的寬度偏差不大于2mm;
回復 贊(0)
首先是證件驗收:開發商將商品房交付使用時,應向購房人出示<商品房竣工驗收備案登記證>,交付住宅的還須提供<住房質量保證書>,<住宅使用說明書>和房屋實測面積報告;如未出示上述相關資料,購房者可拒絕接房并向建設行政主管部門投訴.
其次是現場驗收:
1,所交付的房屋是否是您所購買的房屋,其結構設計是否和原圖相符;
2,房屋質量是否合格,門窗等是否與合同的約定相符;
3,水電氣等附屬配套設施是否按合同到位;
4,其他合同中約定的項目做得如何.
驗房中若有任何一項不符,均可拒絕簽收并在交接記錄上如實記載.凡竣工房屋,一般須做到"五通一平",也就是給水,排水,供電,通訊,通路,土地平整.高層住宅樓生活供水系統,必須具有衛生防疫部門核發的用水合格證;高層住宅樓電梯,必須具有勞動部門核發安全運行合格證;高層住宅樓消防供水系統,必須經消防部門檢驗合格.房屋應按圖紙,文件要求達到設備齊全,手續完備.
購房人在房屋交付前,購房人有權先驗收房屋,發現有質量問題,開發商應限期維修,由此導致購房人逾期入住的,開發商應承擔違約責任.如果因房屋主體結構質量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主體結構質量經核驗確屬不合格,購房人可以請求解除合同和賠償損失.購房人注意務必堅持先驗收后接收房屋,在未驗收前,不要接收房屋,從而更好的維護自己的權益.
回復 贊(0)
首先是證件驗收:開發商將商品房交付使用時,應向購房人出示《商品房竣工驗收備案登記證》,交付住宅的還須提供《住房質量保證書》、《住宅使用說明書》和房屋實測面積報告;如未出示上述相關資料,購房者可拒絕接房并向建設行政主管部門投訴。
其次是現場驗收:
1、所交付的房屋是否是您所購買的房屋,其結構設計是否和原圖相符;
2、房屋質量是否合格、門窗等是否與合同的約定相符;
3、水電氣等附屬配套設施是否按合同到位;
4、其他合同中約定的項目做得如何。
驗房中若有任何一項不符,均可拒絕簽收并在交接記錄上如實記載。凡竣工房屋,一般須做到“五通一平”,也就是給水、排水、供電、通訊、通路、土地平整。高層住宅樓生活供水系統,必須具有衛生防疫部門核發的用水合格證;高層住宅樓電梯,必須具有勞動部門核發安全運行合格證;高層住宅樓消防供水系統,必須經消防部門檢驗合格。房屋應按圖紙、文件要求達到設備齊全,手續完備。
購房人在房屋交付前,購房人有權先驗收房屋,發現有質量問題,開發商應限期維修,由此導致購房人逾期入住的,開發商應承擔違約責任。如果因房屋主體結構質量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主體結構質量經核驗確屬不合格,購房人可以請求解除合同和賠償損失。購房人注意務必堅持先驗收后接收房屋,在未驗收前,不要接收房屋,從而更好的維護自己的權益。
回復 贊(0)
國家規定混凝土平整度檢驗標準依據《混凝土結構施工質量驗收規范》GB50204-2015之規定,現澆結構的尺寸偏差和檢驗方法要求,現澆混凝土構件成型后表面的平整度偏差應為8mm,檢查方法為2米靠尺配合塞尺檢查。
平整度采用鋼板尺或緊靠在芯樣試件端面上,一面轉動鋼板尺,一面用塞尺測量鋼板尺與芯樣試件端面之間的縫隙;也可以采用其他專用設備測量。