對于樓板,有面筋露筋和底筋露筋,面筋露筋主要為負筋豎直上翹或樓板厚度不足所致,在對該處樓板厚度進行檢測時發現此處有樓板厚度不足的現象,具體為邊緣15厘米范圍內由于模板高度不足,邊模高僅為8.5厘米,因此造成該處砼樓板厚度,才*終導致板面負筋突出混凝土外處于無保護狀態,經現場測定,負筋超出混凝土面為0.5至1.3厘米,在獲得現場監理確認和同意后,采用加注細石混凝土的方法來處理.具體方法為:1)除銹:由于鋼筋外露一段時間后,表面產生鐵銹,為了使鋼筋與混凝土良好粘結,所以必須對露筋部位進行除銹處理,具體為人工使用鋼刷將鋼筋表面鐵銹刮除并清理干凈.
(2)鑿毛:為確保上層細石混凝土與基底混凝土具有良好的粘結,先用鋼絲刷清除表面浮層污物.然后采用人工鑿毛方法,鑿掉表面混凝土,使基底露出堅硬,牢固的混凝土面,鑿毛務必徹底全面,但也不宜深度過大,以免損壞混凝土.
(3)沖洗和飽和:對鑿除的混凝土表面,采用自來水將碎屑,灰塵沖洗干凈,并連續,均勻地噴灑,使表層混凝土達到飽和狀態,且表面無明水.為了增加粘連,可配水泥油均勻涂灑于接觸面.
(4)支模.由于處理此處板面露筋是在連廊兩側砼欄桿板施工完畢后方才進行,所以就用混凝土欄桿板來作為邊模,并在欄桿板內側彈線控制標高,由于板負筋突出混凝土面為1.3厘米,所以細石混凝土澆筑厚度為3厘米.
(5)澆搗細石砼.現場連廊板混凝土為C30,現擬采用高一標號細石混凝土進行澆筑,配料嚴格按C35混凝土配合比進行拌制,由現場一臺自落式攪拌機攪拌,再用斗車運至二樓連廊待澆筑處,人工平攤搗振密實,初凝后壓光.
(6)養護:澆灌后24小時不得使澆筑層振動,碰撞;在終凝前對表面抹平壓光,終凝后即應覆蓋溫潤得布袋或草袋,并灑水養護,每天4-6次.養護溫度在15攝氏度以上為宜,時間為七天.
回復 贊(0)
露筋會產生二個問題:一是影響結構的耐久性,二是可能影響到結構的承載(如果上下排鋼筋力同時被踩下的話)。個問題可以用水泥砂漿或者環氧樹脂對鋼筋進行封閉,第二個問題可能要加鋼筋處理
回復 贊(0)
流出的不是“鐵水”,是“鐵銹水”,那是因為鋼筋和砼沒有很好的結合導致的。只要不是多處,是沒有事的,多了,就用樹脂來補一下縫隙
回復 贊(0)
對于樓板,有面筋露筋和底筋露筋,面筋露筋主要為負筋豎直上翹或樓板厚度不足所致,在對該處樓板厚度進行檢測時發現此處有樓板厚度不足的現象,具體為邊緣15厘米范圍內由于模板高度不足,邊模高僅為8.5厘米,因此造成該處砼樓板厚度,才*終導致板面負筋突出混凝土外處于無保護狀態,經現場測定,負筋超出混凝土面為0.5至1.3厘米,在獲得現場監理確認和同意后,采用加注細石混凝土的方法來處理。具體方法為:1)除銹:由于鋼筋外露一段時間后,表面產生鐵銹,為了使鋼筋與混凝土良好粘結,所以必須對露筋部位進行除銹處理,具體為人工使用鋼刷將鋼筋表面鐵銹刮除并清理干凈.
(2)鑿毛:為確保上層細石混凝土與基底混凝土具有良好的粘結,先用鋼絲刷清除表面浮層污物。然后采用人工鑿毛方法,鑿掉表面混凝土,使基底露出堅硬、牢固的混凝土面,鑿毛務必徹底全面,但也不宜深度過大,以免損壞混凝土。
(3)沖洗和飽和:對鑿除的混凝土表面,采用自來水將碎屑、灰塵沖洗干凈,并連續、均勻地噴灑,使表層混凝土達到飽和狀態,且表面無明水。為了增加粘連,可配水泥油均勻涂灑于接觸面。
(4)支模。由于處理此處板面露筋是在連廊兩側砼欄桿板施工完畢后方才進行,所以就用混凝土欄桿板來作為邊模,并在欄桿板內側彈線控制標高,由于板負筋突出混凝土面為1.3厘米,所以細石混凝土澆筑厚度為3厘米.
(5)澆搗細石砼。現場連廊板混凝土為C30,現擬采用高一標號細石混凝土進行澆筑,配料嚴格按C35混凝土配合比進行拌制,由現場一臺自落式攪拌機攪拌,再用斗車運至二樓連廊待澆筑處,人工平攤搗振密實,初凝后壓光。
(6)養護:澆灌后24小時不得使澆筑層振動、碰撞;在終凝前對表面抹平壓光,終凝后即應覆蓋溫潤得布袋或草袋,并灑水養護,每天4-6次。養護溫度在15攝氏度以上為宜,時間為七天。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士