您好,浙江康源裝飾很高興為您解答.
需要進主板看問題:
001 正常運行停止(Normalstop)
說明: 正常運行停止.注:故障處理碼缺省不存入CADI 附加信息:無
產生源識別:無
可能故障原因:a) 無
應采取措施: 不需要
002 MC(微處理機)異常(Exception MC)
說明:微處理機異常,系統跳至異常運行并自行中斷
附加信息:無
產生源識別:無
可能故障原因:a)
b)EMC 問題
c)印板故障
應采取的措施: a)無論何種情況,與EBI
b)檢查建筑物內的強電磁源(EMC),檢查24V電源是否與強電
電纜分開,譬如:抱閘的電源電纜.
c)更換印板
003 停止時無KSE(NoKSE-STDSTL)
說明:轎廂位于井道一端并發現KSE信號與測距脈沖發生器計算出的位置不相符.
附加信息:無
產生源識別:無
可能的故障原因:a)參數值不對
b)磁鐵極性不對
c)KSE開關
應采取的措施: a)檢查KSE的安放位置與參數SHAFT-PARA,KSE-DISTANC和
SHAFT-PARA,GAP-LENGTH是否相符.
b)檢查磁鐵極性,*下端的KSE為南極,挨著的LSR為北極,
*上端的磁鐵為南極.
c)檢查KSE開關,檢查KSE開關到PCB的連接
004 非法移動(InvldMovement)
說明:非正常運動.在運行控制處于停車狀態時,檢測到了轎廂的運動.如手動
打開抱閘,運行控制在執行時較轎廂滑動,則運行控制記錄這一事件. VariodynE:不應出現CSW故障
附加信息:無
產生源識別:無
回復 贊(0)