?一、成膜厚度檢查;??應采用針穿刺法每100平米刺三個點,用尺測量其高度,取其平均值,成膜厚度應大于2毫米。穿刺時應用彩筆做標記、以便修補。?
?二、斷裂延伸率檢查:??在防水施工中,監理人員可到施工現場將攪拌好的料,分多次涂刷在平整的玻璃板上(玻璃板應先打蠟),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的堿水中浸泡7天,然后在50℃土2℃烘箱中烘24小時,做啞鈴型拉伸實驗,要求延伸保持率達到80%(無處理為200%)。如達不到標準,說明在施工中乳液摻加比例不足。??
三、耐水性檢查:??將涂料分多次涂刷在水泥塊上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%堿水中浸泡7天,不分層,不空鼓為合格。??
四、不透水性檢查:??在有條件下,應用儀器檢測,其方法是將涂料按比例配好,分多次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蠟),厚度為1.5毫米,靜放7天,然后放人烘箱內50℃±2℃烘24小時,取出后放置3小時,做不透水實驗,不透水性為0.3MPa。保持30分鐘無滲漏為合格。??若條件不具備,可用目測法檢查防水效果,方法是將涂料分4—6次涂刷到無紡布上,干透后(約24h)成膜厚度為1.2-1.5毫米,做成緩盒子形狀吊空,但不得留有死角,再將1%堿水加人盒內,24h無滲漏為合格。
??五、粘結力檢查:??G型聚合物防水砂漿,可直接成形“8”字模,24小時后出模。放人水中浸泡6天,室內溫度25℃±2℃干養護21天,做粘結實驗。G型防水砂漿,灰:水:膠=1:0.11:0.14,G型防水砂漿為2.3MPa。??將R型涂料和成芝麻醬狀,將和好的涂料涂到兩個半“8”字砂漿塊上,放置7天做粘結實驗,R型配比(高彈),粉:膠=1:1.4;(中彈),粉:膠=1:0.8-1。R型為0.5MPa,大于等于粘結指標為合格。
??六、低溫柔度檢查:??在玻璃板上打蠟,將施工現場攪拌好的涂料分多次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后從玻璃板上取下,放置室內(25℃±2℃)7天,然后剪下長120-150毫米,寬20毫米的條狀,將冰箱溫度調至-25℃,將試片放人冰箱內30分鐘,用直徑10毫米圓棒正反各纏繞一次,無裂紋為合格。如有裂紋說明乳液低溫柔度不夠。??注:G型防水砂漿只做常規檢查、不透水性、粘結強度檢驗。樣品應在施工現場抽樣做試片,涂刷試片應用十字交叉法。每遍涂刷成膜厚度為0.25-0.35毫米。
回復 贊(0)
網景天成裝飾為您解答:
涂料的防水性能可以在購買時讓商家出具檢測報告。防水質量是否過關,首先就會檢查防水涂料的質量,目前市場上的家裝防水材料通常有兩種類型,一種是液體狀的防水涂料,聚氨酯類防水涂料和聚合物復合防水涂料;另一種是粉狀的防水堵漏型材料,如防水膠粉和堵漏靈等。
液體狀的防水涂料主要指聚氨酯防水涂料,分焦油型和非焦油型兩種。非焦油型涂料是目前市場上*常用的一種防水材料。它是用非焦油類的物質做固化劑,如以瀝青、助劑及填充料組成的固化劑等。此類防水涂料分甲乙兩組,甲組是固化劑,乙組是材料主要成分。這種材料質量穩定,污染小,耐老化性好,有良好的粘接性和增水性。
非焦油型防水涂料主要用于衛生間和廚房地面防水。將甲乙組按一定比例在使用前用稀釋劑混合均勻,才可在處理過的基層上進行涂刷。同時,施工時要適度掌握每次涂刷的厚薄,一般兩毫米以上就可以滿足防水的要求。經過試水確保不滲漏后,一定要在防水層上做水泥沙漿保護層,防止后續工程施工中尖物刺破防水膜形成漏水。
防水涂料選擇技巧
(1)根據當地氣溫、氣溫,靈活選擇耐熱性或低溫柔性相適應的防水涂料。高溫地區應選擇耐熱度高的防水涂料,以防流淌;嚴寒地區應選擇低溫柔性好的防水涂料,以免冷脆。
(2)根據地基變形程度、結構形式、當地年溫差、日溫差和振動因素,應選擇拉伸性能相適應的防水涂料。對結構變形較大的建筑屋面,應選擇延伸率大的防水涂料,以適應變形,如雷邦仕的柔韌型JS防水涂料。
(3)根據屋面防水涂膜的暴露程度,應選擇耐紫外線、熱老化保持率相適應的防水涂料。對暴露式的屋面,應選用耐紫外線的防水涂料,以提高使用年限。
(4)屋面排水坡度大于25%時,不宜采用干燥成膜時間過長的防水涂料