1,首先收氟
打開空調制冷,溫度調到(為的是防止空調溫度到達停止工作)冬季屋內溫度低不能制冷的話,用熱毛巾蒙住溫度感應頭,等待運轉5到10分鐘,壓縮機運轉一切正常后關閉高壓閥,方法是用活扳手*氣體管接口上的保護帽,用5個的內六角把高壓管閥門(細)順時針關閉,*等1-2分鐘管壁上面結水珠時關閉低壓閥門(粗的),方法同以上一樣,同事關閉空調,拔下220V電源插頭,這樣收氟工作完成.
2,空調拆室外機
卸室外機需2個人操作.先用尼龍繩一端系好室外機中部,另一端系在陽臺牢固處.擰開外機連接高壓管鎖母后,應用準備好的密封膠帶好護往外機連接接頭的絲紋,再上好二次密封帽.用改錐從室外機上卸下控制線,分清電線位置.然后拆下固定膨脹螺栓,使用10年以上的空調器,經過風吹雨淋加之銹蝕,四個固定螺絲,很難用扳手擰下.在高層樓用鋼鋸把螺絲鋸斷也有一定難度.的辦法是一個人扶室外機,另一個人用扳手擰支架螺絲,連支架一起拆下.在拆卸時,高層樓要系好安全帶,腳要踩實.若有大風頭部必須帶安全帽,避免樓上玻璃破碎砸傷自己.使用的扳手要用繩子系在手腕上,同時和用戶商量讓用戶去勸請行人避開,以避免砸傷行人.操作時要謹慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否則后果不堪設想.這種教訓非常多,不得有一點馬虎.
3,空調拆室內機
用2個扳手把室內機連接鎖母擰松,然后用手旋出鎖母,用改錐卸下控制線.單冷型空調器控制線中,有二根電源線,一根保護地線.接線端子板有A,B,l,2標記.冷暖兩用型空調器控制線及電源都在5根線以上.若端子板沒有標記,控制線又是后配的,用鉗子在端子板端剪斷控制信號線或用筆記下端子板線導;以免安裝時把信號線接錯,造成室外機不運轉,或室外機不受控故障.
室內機掛板多是用水泥釘錘入墻中固定.水泥釘堅硬無比,卸起來要有一定技巧.方法是:用沖子撬開一側并在沖子底下墊硬物,用錘子敲沖子能讓水泥釘松動,這樣拆掛板較容易.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號