建筑結構膠植筋施工方案
一、產品品名:TLS-301植筋膠生產廠家:南京天力信科實業有限公司
二、施工設備
1、鉆孔設備:日立φ38電錘
2、清孔設備:小型吹風機
三、植筋參數:
1、錨固長度:在鋼筋混凝土結構中,混凝土標號達到或超過C20,鋼筋植筋固長度在12d(d為鋼筋直徑)時,植筋抗拔可達到鋼筋屈服強度標準。(杭拔實驗強度標準由設計院給出)。
2、孔徑:為保證鋼筋插入時,結構膠可從孔壁較均勻地擠出,鋼筋植筋孔徑R通常定為:當d≥16mm時,R=d+6mm;當d<16mm時,R=d+4mm。
四、施工工藝植筋采用型建筑結構膠。該膠種植鋼筋的工藝為:鉆孔清孔鋼筋表面處理配膠灌膠插筋固定養護
1、鉆孔施工按圖紙要求在施工面劃定鉆孔錨固準確位置,選定孔徑,依照孔徑、孔深要求選定鉆頭和機械設備。
2、清孔采用吹風機加導管伸入孔內吹凈。
3、鋼筋處理先采用砂紙或鋼刷打磨鋼筋銹蝕部分,除去鐵銹。
4、配膠按A:B組分=3:1(重量比)的比例混合,攪攔均勻,在30分鐘內使用完畢。
5、灌膠應先將配好的膠注入孔中,以孔外溢出結構膠為狀態,灌膠一次完成。
6、插筋應在孔內灌入結構膠后及時插入已處理好的鋼筋,鋼筋需插到孔底,上下動作要防止氣泡發生,與孔內鋼筋全面粘合。固定養護采用在常溫下自然養護,養護期間不應擾動,通常2―3天可以使用。
回復 贊(0)
1、彈線定位依照變更設計圖紙的鋼筋數量及位置,標注出植筋位置。經我質檢部門驗收,位置符合設計要求后才可以鉆孔。
2、鉆孔用沖擊鉆鉆孔,鉆頭直徑應比鋼筋直徑大4~8mm上下,鋼筋直徑為Φ25,鉆頭選用φ32的合金鉆頭。鉆孔深度不小于20d(d為鋼筋直徑),實際鉆孔深度應取600mm,鉆頭始終與承臺保持垂直。備注:按照《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006中提供的植筋基本錨固長度公式計算:錨固深度ls=434mm,小于實際鉆孔深度,故實際鉆孔深度符合要求。
3、洗孔洗孔是植筋中*重要的一個環節,由于孔鉆完后內部會有很多灰粉、灰渣,直接影響植筋的質量,一定要把孔內雜物清理干凈。方法是:用不掉毛的毛刷,套上加長棒,伸至孔底,來回反復抽動,把灰塵和碎渣帶出,再用空壓機吹出浮沉。吹完后再用脫脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔壁。但不能用水擦洗,由于用酒精或丙酮容易揮發,水不易揮發。再者用水后孔內不會很快干燥。洗孔完成后需要經我質檢部門驗收,自檢合格后報監理驗收,驗收合格后方可注膠。
4、鋼筋處理鋼筋錨固部分要清除表面銹跡及其他污物,通常采用角向磨光機配鋼絲刷除銹,打磨至露出金屬光澤為止,若鋼筋銹蝕嚴重,要用稀鹽酸浸泡除銹10-15分鐘,后用石灰水中和,再用清水沖洗后擦干方可使用。
5、注膠錨固膠要選用合格的植筋專用膠水,產品要有合格證明,要能夠滿足我項目承臺植筋施工要求。注膠要從孔底開始,這樣可以排出孔內的空氣,為了使鋼筋植入后孔內膠液飽滿,又不能使膠液外流,孔內注膠達到孔深的1/3或計算孔內的用膠量,應扣除鋼筋體積,孔內注完膠后應立即植筋。
6、植筋首先將配置好的結構膠注入孔內(宜孔深的1/3或計算孔內的用膠量,應扣除鋼筋體積),并將結構膠涂于鋼筋錨固端(宜2-3┨),然后緩慢將鋼筋插入孔內,同時要求鋼筋旋轉,使結構膠從孔口溢出,排出孔內空氣,鋼筋外露部分長度保證工程需要。
7、養護植筋施工完畢后關注保護,24小時之內嚴禁有任何擾動,以保證結構膠的正常固化。
8、檢測試驗在植筋前,要對所用鋼筋及植筋膠進行現場拉拔試驗,以確定鋼筋及植筋膠是否符合設計要求。方法是:制作與要植筋部位混凝土結構相同強調等級的混凝土試件,按植筋步驟,植入3組鋼筋,待植筋膠完全固化后,進行拉拔試驗。試驗用專用的鋼筋測力計,當加力達到Ⅱ級鋼筋屈服強度時,鋼筋出現頸縮現象,繼而拉斷,這表明鋼筋和植筋膠都是合格的。植筋后進行非破損性拉拔試驗,用來檢測工作狀態的植筋質量,檢測的數量是植筋總數的10%。檢測中,測力計施加的力要小于鋼筋的屈服強度,大于設計部門提供的植筋設計錨固力值。公式為:FMmm2;FYK:鋼筋的屈服強度,N/mm2;FM:植筋設計錨固力,N/mm2)。
8、綁鋼筋澆筑混凝土檢測試驗合格后就可進行下道工序施工。
回復 贊(0)
工藝流程折疊編輯本段彈線定位→鉆孔→洗孔→注膠→植筋→固化養護→抗拔試驗→綁筋澆混凝土施工操作折疊編輯本段3.1彈線定位依照設計圖的配筋位置及數量,錯開原結構鋼筋位置,標注出植筋位置。請有關部門驗線,合格后就可鉆孔。3.2鉆孔用沖擊鉆鉆孔,鉆頭直徑應比鋼筋直徑大5mm上下,鋼筋選用首鋼生產的φ25鋼筋,鉆頭選用φ30的合金鋼鉆頭。孔深大小15d(375mm),實際鉆深400mm.鉆孔時,鉆頭始終與柱面保持垂直。3.3洗孔洗孔是植筋中*重要的一個環節,由于孔鉆完后內部會有很多灰粉、灰渣,直接影響植筋的質量,一定要把孔內雜物清理干凈。方法是:用喜得利毛刷(這種毛刷不掉毛),套上加長棒,伸至孔底,來回反復抽動,把灰塵、碎渣帶出,再用壓縮空氣,吹出孔內浮塵。吹完后再用脫脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔內壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易揮發,水不易揮發。用水擦洗后孔內不會很快干燥。鉆孔清洗完后要請設計等有關單位驗收,合格后方可注膠。3.4注膠惠魚牌強力植筋膠是雙組分專用成品,取一組強力植筋膠,裝進套筒內,安置到專用手動注射器上,慢慢扣動板機,排出鉑包口處較稀的膠液廢棄不用,然后將螺旋混合嘴伸入孔底,如長度不夠可用塑料管加長,然后扣動板機,板機孔動一次注射器后退一下,這樣能排出孔內空氣。為了使鋼筋植入后孔內膠液飽滿,又不能使膠液外流,孔內注膠達到80%即可。孔內注滿膠后應立即植筋。3.5植筋在注膠前梁底模板就已支好,便于植筋后鋼筋定位。植筋前要把鋼筋植入部分用鋼絲刷反復刷,清除銹污,再用酒精或丙酮清洗。鉆孔內注完膠后,把經除銹處理過的鋼筋立即放入孔口,然后慢慢單向旋入,不可中途逆向反轉,直至鋼筋伸入孔底。3.6固化養護鋼筋植入后,在梁底模板上定位,在強力植筋膠完全固化前不能振動鋼筋。強力植筋膠在常溫下就可完成固化,50h后便可進行下道工序施工。3.7檢測試驗在植筋施工前,要對所用鋼筋及植筋膠進行現場拉拔試驗,以確定鋼筋及植筋膠是否符合設計要求。方法是:制作與要植筋部位混凝土構件相同強度等級的混凝土試件,按植筋步驟,植入3組鋼筋,待植筋膠完全固化后,進行拉拔實驗。實驗用專用的鋼筋測力計,當加力達到Ⅱ級鋼筋屈服強度(450N/mm2)時,出現頸縮現象,繼而拉斷。測試時測力計施加于卡具的力應符合FC≥FYK(FC:測力計施加的力,N/mm2;FYK:鋼筋的屈服強度,N/mm2)試驗證明:植筋用的植筋膠強度大于鋼筋的屈服強度,植筋的破壞是鋼筋的屈服破壞,不是膠的粘結破壞,這表明鋼筋和植筋膠都是合格的。植筋后進行非破損性拉拔試驗,用來檢測工作狀態下的植筋質量,檢測的數量是植筋總數的10%。檢測中,測力計施加的力要小于鋼筋的屈服強度、大于由設計部門提供的植筋設計錨固力值。公式為:FM<FC<FYK(FC:測力計施加的力,N/mm2;FYK:鋼筋的屈服強度,N/mm2;FM:植筋設計錨固力,N/mm2)檢測實驗合格后就可進行下道工序。3.8綁筋、支模、澆注混凝土鋼筋在抗拉拔試驗合格后就可按施工圖開始綁筋、支模、澆注混凝土。
回復 贊(0)
題主好:很高興回答你的問題!框架柱植筋規范:依照放線軸線定位,然后確定需要植筋位置,用沖擊鉆鉆孔,深度不小于120mm,然后清理孔內灰渣(應該清理干凈),調制植筋膠(環氧樹脂類)。植入鋼筋長度應滿足:錨固深度120mm+1:6段+上部綁扎lae段。植筋Q235級別鋼筋混凝土強度不得低于C15,鋼筋直徑不得大于12mm,植筋RHB335、400級別的混凝土強度不得低于C20。期望我的*可以幫助到您,謝謝!
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號