不含鋼結構及多層的砌體結構. 高層建筑結構設計與多層建筑結構設計查用的規范 不同的僅僅多一個jgj 3-2010<高層建筑混凝土結構技術規程 >. 相同的:gb50009-2012<建筑結構荷載規范> gb50010-2010<混凝土結構設計規范> gb50011-2010<建筑抗震設計規范>等主要規范.
回復 贊(0)
1,軸壓比:主要為控制結構的延性,規范對墻肢和柱均有相應限值要求,見抗規6.3.6和 6.4.5,高規6.4.2和7.2.13.軸壓比不滿足時的調整方法: 1)程序調整:satwe程序不能實現. 2)人工調整:增大該墻,柱截面或提高該樓層墻,柱混凝土強度. 2,剪重比:主要為控制各樓層*小地震剪力,確保結構安全性,見抗規5.2.5,高規4.3.13.這個要求如同*小配筋率的要求,算出來的地震剪力如果達不到規范的要求,就要 人為提高,并按這個要求完成后續的計算. 剪重比不滿足時的調整方法: 1)程序調整:在satwe的"調整信息"中勾選"按抗震規范5.2.5調整各樓層地震內力"后,satwe按抗規5.2.5自動將樓層*小地震剪力系數直接乘以該層及以上重力荷載代表 值之和,用以調整該樓層地震剪力,以滿足剪重比要求.2)人工調整:如果還需人工干預,可按下列三種情況進行調整: a)當地震剪力偏小而層間側移角又偏大時,說明結構過柔,宜適當加大墻,柱截面,提高 剛度; b)當地震剪力偏大而層間側移角又偏小時,說明結構過剛,宜適當減小墻,柱截面,降低 剛度以取得合適的經濟技術指標; c)當地震剪力偏小而層間側移角又恰當時,可在satwe的"調整信息"中的"全樓地震 作用放大系數"中輸入大于1的系數增大地震作用,以滿足剪重比要求.
回復 贊(0)
高層建筑結構設計的主控因素: 1、水平載荷是設計的主要因素 ??高層結構總是要同時承受豎向載荷和水平載荷作用。載荷對結構產生的內力是隨著建筑物的高度增加而變化的,隨著建筑物高度的增加,水平載荷產生的內力和位移迅速增大。 2、側向位移是結構設計控制因素 ??隨著樓房高度的增加,水平載荷作用下結構的側向變形迅速增大,結構頂點側移與建筑高度的四次方成正比,設計高層建筑結構時要求結構不僅要具有足夠的強度,還要具有足夠的抗推強度,使結構在水平載荷下產生的側移被控制在范圍之內。 3、結構延性是重要的設計指標 ??高層建筑還必須有良好的抗震性能,做到“小震不壞,大震能修。”為此,要求結構具有較好的延性,也就是說,結構在強烈地震作用下,當結構構件進入屈服階段后具有較強的變形能力,能吸收地震作用下產生能量,結構能維持一定的承載力。 4、軸向變形不容忽視 ??高層結構豎向構件的變位是由彎曲變形、軸向變形及剪切變形三項因素的影響疊加求得的。在計算多層建筑結構內力和位移時,只考慮彎曲變形,因為軸力項影響很小,剪力項一般可不考慮。但對于高層建筑結構,由于層數多,高度大,軸力值很大,再加上沿高度積累的軸向變形顯著,軸向變形會使高層建筑結構的內力數值與分布產生明顯的變化。
回復 贊(0)
1、軸壓比:主要為控制結構的延性,規范對墻肢和柱均有相應限值要求,見抗規6.3.6和 ??6.4.5,高規6.4.2和7.2.13。軸壓比不滿足時的調整方法: ??1)程序調整:SATWE程序不能實現。 ??2)人工調整:增大該墻、柱截面或提高該樓層墻、柱混凝土強度。 ??2、剪重比:主要為控制各樓層*小地震剪力,確保結構安全性,見抗規5.2.5,高規4.3.13。這個要求如同*小配筋率的要求,算出來的地震剪力如果達不到規范的要求,就要 ??人為提高,并按這個要求完成后續的計算。 ??剪重比不滿足時的調整方法: ??1)程序調整:在SATWE的“調整信息”中勾選“按抗震規范5.2.5調整各樓層地震內力”后,SATWE按抗規5.2.5自動將樓層*小地震剪力系數直接乘以該層及以上重力荷載代表 ??值之和,用以調整該樓層地震剪力,以滿足剪重比要求。2)人工調整:如果還需人工干預,可按下列三種情況進行調整: ??a)當地震剪力偏小而層間側移角又偏大時,說明結構過柔,宜適當加大墻、柱截面,提高 ??剛度; ??b)當地震剪力偏大而層間側移角又偏小時,說明結構過剛,宜適當減小墻、柱截面,降低 ??剛度以取得合適的經濟技術指標; ??c)當地震剪力偏小而層間側移角又恰當時,可在SATWE的“調整信息”中的“全樓地震 ??作用放大系數”中輸入大于1的系數增大地震作用,以滿足剪重比要求。
回復 贊(0)
內地高層建筑結構設計大多是混凝土結構,常用的構造措施見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》第8 ??章構造規定;第9 ??章結構構件的基本規定等。JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》6.3 ??框架梁構造要求;6.4 ??框架柱構造要求;7.2 ??截面設計及構造(剪力墻);8.2 ??截面設計及構造(框架-剪力墻)等。GB50011-2010《建筑抗震設計規范》6. ??3 ??框架的基本抗震構造措施;6.4 ??抗震墻結構的基本抗震構造措施;6.5 ??框架-抗震墻結構的基本抗震構造措施,等等。概念設計思想,免不了許多許多的構造措施。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號