接閃器的保護范圍可以用滾球法來計算:
當避雷針的高度h≤hr時
距地面hr處作一條平行于地面的平行線,以避雷針的針尖為圓心,hr為半徑畫弧,交水平線于A,B兩點,又分別以A,B兩點為圓心,hr為半徑,從針尖向地面畫弧,則曲線就是避雷針保護范圍的邊界,保護范圍是一個對稱的錐體.
回復 贊(0)
3.1距地面hr處作一平行于地面的平行線.
3.2以桿尖為圓心,hr為半徑作弧線與平行線相交于A,B兩點.
3.3以A,B為圓心,hr為半徑作弧線,弧與桿尖相交并與地面相切.弧線所圍成的錐體即為保護范圍. 3.4接閃桿在hx高度的xx’平面上和地面上的保護半徑,應按下列公式計算:
rx=
ro=(2hr?h)-(2hr?hx) h(2hr?h)
式中:rx--接閃桿在hx高度的xx’平面上的保護半徑(m);
Hr--滾球半徑,按GB50057-2010表取值;
Hx--被保護物的高度(m);
Ro--接閃桿在地面上的保護半徑(m
圖3 建筑物及接閃桿布置示意圖
Fig.3 Buildings and layout diagram of the lightning rod
根據建筑物及接閃桿的布置,通過計算得出接閃桿距建筑物頂面檐角的距離為16.77m,即需要接閃桿保護的寬度為 />
方法一,以樓面作為基準平面±0.00m
根據滾球法計算公式 rx=(2hr?h)-(2hr?hx) (1)
式中 h=15m,hr=60m(滾球半徑),hx=0m,
求得rx=39.7m,遠遠大于16.77m,接閃桿完全能夠保護到大樓的檐角.
方法二,把地面作為基準平面±0.00m
根據滾球法計算公式 rx=(2hr?h)-(2hr?hx) (2)
式中h=15+15=30m,hx=15m,
求得rx=12.28m,小于16.77m,接閃桿不能完全能夠保護到大樓檐角.
上述4.1中的三種方法和4.2中的二種方法計算的結果安全不一樣,保護的范圍截然不同,主要原因是由于選取的參考地面不同所導致.
依據<建筑物防雷設計規范>GB 50057-2010附錄D第7條款有:"圖中所畫的地面也可以是位于建筑物上的接地金屬物,其他接閃器.當接閃器在"地面上保護范圍的截面"的外周線觸及接地金屬物,其他接閃器時,各圖的保護范圍均適用于這些接閃器;當接地金屬物,其他接閃器是處在外周線之內且位于被保護部位的邊沿時,應按以下方法確定所需斷面的保護范圍(圖4):
3
圖4 確定建筑物上任兩接閃器在所需斷面上的保護范圍
Fig.4 The scope of protection between two lightning rod
1 以A,B為圓心,hr為半徑作弧線相交于O點;
2 以O點為圓心,hr為半徑作弧線AB,弧線AB就是保護范圍的上邊線.
注:當接閃器在"地面上保護范圍的截面"的外周線觸及的是屋面時,各圖的保護范圍仍有效,但外周線觸及的屋面及其外部得不到保護,內部得到保護."
選取±0.00"地面"的條件必須是實際存在的地面,接地金屬物或接閃器,而且不能是被保護物體的任何部分(因為被觸及的面是得不到保護的).
回復 贊(0)
接閃器的保護范圍可以用滾球法來計算:
當避雷針的高度h≤hr時
距地面hr處作一條平行于地面的平行線,以避雷針的針尖為圓心,hr為半徑畫弧,交水平線于A,B兩點,又分別以A,B兩點為圓心,hr為半徑,從針尖向地面畫弧,則曲線就是避雷針保護范圍的邊界,保護范圍是一個對稱的錐體.
回復 贊(0)
[湖北今泰裝飾小吳13545395697為您解答]
距地面hr處作一條平行于地面的平行線,以避雷針的針尖為圓心,hr為半徑畫弧,交水平線于A、B兩點,又分別以A、B兩點為圓心,hr為半徑,從針尖向地面畫弧,則曲線就是避雷針保護范圍的邊界,保護范圍是一個對稱的錐體。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號