鋁合金氣密窗的指標有什么標準呢?
居住建筑1至9層外窗的氣密性,在10Pa壓差下,每小時每米縫隙的空氣滲透量不應大于2.5m3,且每小時每平方米面積的空氣滲透量不應大于7.5m3,10層及10層以上外窗的氣密性,在10Pa壓差下,每小時每米縫隙的空氣滲透量不應大于1.5m3,且每小時每平方米面積的空氣滲透量不應大于4.5m3。
回復 贊(0)
建筑物1~6層的外窗及敞開式陽臺門的氣密性等級,不應低于現行國家標準《建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能分級及檢測方法》GBT7106-2008規定的4級;7層及7層以上的外窗及敞開式陽臺門的氣密性等級,不應低于該標準規定的6級。
回復 贊(0)
根據國家標準GB/T8478-2008《鋁合金門窗》的要求,主型材截面主要受力單位基材*小實測壁厚不應小于1.4mm。目前市場上銷售的門窗制作用鋁合金型材截面主要受力單位基材*小實測壁厚大多不到1.4mm。壁厚過小將直接影響窗的壽命、抗風壓性能等。節能型鋁合金窗的氣密性能指標為:單位縫長空氣滲透量q1≤1.5(m3/(mh));單位面積空氣滲透量q2≤4.5(m3/(m2h))。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號