三個地方一定要看: 1,結構總說明砌體填充墻部分. 2,建筑抗震設計規范或高規構造措施章節. 3,砌體結構設計規范.
回復 贊(0)
1,裝飾裝修木工項目是否存在破缺現象.應保證木工項目裝飾裝修表面的平整,沒有起鼓或破缺.
2,裝飾裝修轉角是否準確.正常的轉角都是90度的,特殊裝飾裝修設計因素除外.
3,裝飾裝修拼花是否嚴密,準確.正確的裝飾裝修木質拼花,要做到相互間無縫隙或者保持統一的間隔距離.
4,裝飾裝修弧度與圓度是否順暢,圓滑.除了單個外,多個同樣裝飾裝修造型的還要確保造型的一致.
5,柜體柜門開關是否正常.柜門開啟時,應操作輕便,沒有異聲.
6,固定的柜體接墻部一般應沒有縫隙.
7,裝飾裝修構造是否直平.無論水平方向還是垂直方向,正確的木工裝飾裝修做法都是應是直平的.
8,對稱性裝飾裝修木工項目是否對稱.
9,裝飾面板釘眼有沒有補好.當然這是油漆工的活,但由于存在于木工項目中所以就此一提.
10,裝飾裝修天花角線接駁處是否順暢,有無明顯不對紋和變形.
11,裝飾裝修后地腳線是否安裝平直,離地準確.
12,裝飾裝修后鋁扣板,PVC扣板等洗手間, 廚房 部分的天花板是否平整,沒有變形現象.
13,裝飾裝修后柜門把手鎖具安裝位置是否正確,開啟正常.
14,裝飾裝修后臥室門及其他門扇開啟是否正常.關閉狀態時,上,左,右門縫應嚴密,下門縫隙適度,一般以0.5cm為佳.
回復 贊(0)
涉及到圈梁設置的規范就是<建筑抗震設計規范>和<砌體結構設計規范>,因為你的是屬于磚砌體承重的砌體結構,不屬于框架等類似結構中的隔墻,所以不需要按照抗震規范中關于隔墻的要求來設置圈梁,根據抗震規范中磚砌體房屋要求,你屬于單層,抗震規范對此沒有要求,所以你的廠房就只需要按照砌體結構設計規范的要求即可,砌體結構設計規范對于圈梁的設置要求如下:
車間,倉庫,食堂等空曠的單層房屋應按下列規定設置圈梁:
1磚砌體房屋,檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時,應增加設置數量;
2砌塊及料石砌體房屋,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5m時,應增加設置數量. 對有吊車或較大振動設備的單層工業房屋,除在檐口或窗頂標高處設置現澆鋼筋混凝土圈梁外,尚應增加設置數量.
根據你說的情況屬于項,不需要增設,但是你的廠房是否有吊車等較大振動的房屋在你這個問題中并沒有說明,所以就無法確定,相信根據這條規范,你是可以確定是否增加了!
回復 贊(0)
涉及到圈梁設置的規范就是《建筑抗震設計規范》和《砌體結構設計規范》,因為你的是屬于磚砌體承重的砌體結構,不屬于框架等類似結構中的隔墻,所以不需要按照抗震規范中關于隔墻的要求來設置圈梁,根據抗震規范中磚砌體房屋要求,你屬于單層,抗震規范對此沒有要求,所以你的廠房就只需要按照砌體結構設計規范的要求即可,砌體結構設計規范對于圈梁的設置要求如下:
車間、倉庫、食堂等空曠的單層房屋應按下列規定設置圈梁:
1磚砌體房屋,檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時,應增加設置數量;
2砌塊及料石砌體房屋,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5m時,應增加設置數量。 對有吊車或較大振動設備的單層工業房屋,除在檐口或窗頂標高處設置現澆鋼筋混凝土圈梁外,尚應增加設置數量。
根據你說的情況屬于項,不需要增設,但是你的廠房是否有吊車等較大振動的房屋在你這個問題中并沒有說明,所以就無法確定,相信根據這條規范,你是可以確定是否增加了!
回復 贊(0)
為增強房屋的整體剛度,防止由于地基的不均勻沉降或較大振動荷載等對房屋引起的不利影響,可按本節規定,在墻中設置現澆鋼筋混凝土圈梁。
車間、倉庫、食堂等空曠的單層房屋應按下列規定設置圈梁:
1 磚砌體房屋,檐口標高為5~8M時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8M時,應增加設置數量;
2 砌塊及料石砌體房屋,檐口標高為4~5M時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5M時,應增加設置數量。
對有吊車或較大振動設備的單層工業房屋,除在檐口或窗頂標高處設置現澆鋼筋混凝土圈梁外,尚應增加設置數量。
宿舍、辦公樓等多層砌體民用房屋,且層數為3~4層時,應在檐口標高處設置圈梁一道。當層數超過4層時,應在所有縱橫墻上隔層設置。
多層砌體工業房屋,應每層設置現澆鋼筋混凝土圈梁。
設置墻梁的多層砌體房屋應在托梁、墻梁頂面和檐口標高處設置現澆鋼筋混凝土圈梁,其他樓層處應在所有縱橫墻上每層設置。
建筑在軟弱地基或不均勻地基上的砌體房屋,除按本節規定設置圈梁外,尚應符合現行國家標準《建筑地基基礎設計規范》GB 50007的有關規定。
圈梁應符合下列構造要求:
1 圈梁宜連續地設在同一水平面上,并形成封閉狀;當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁。附加圈梁與圈梁的搭接長度不應小于其中到中垂直間距的二倍,且不得小于1M;
2 縱橫墻交接處的圈梁應有可靠的連接。剛彈性和彈性方案房屋,圈梁應與屋架、大梁等構件可靠連接;
3 鋼筋混凝土圈梁的寬度宜與墻厚相同,當墻厚H≥240MM時,其寬度不宜小于2H/3。圈梁高度不應小于120MM。縱向鋼筋不應少于4Φ10,綁扎接頭的搭接長度按受拉鋼筋考慮,箍筋間距不應大于300MM;
4 圈梁兼作過梁時,過梁部分的鋼筋應按計算用量另行增配。
采用現澆鋼筋混凝土樓(屋)蓋的多層砌體結構房屋,當層數超過5層時,除在檐口標高處設置一道圈梁外,可隔層設置圈梁,并與樓(屋)面板一起現澆。未設置圈梁的樓面板嵌入墻內的長度不應小于120MM,并沿墻長配置不少于2Φ10的縱向鋼筋。
回復 贊(0)
①磚砌體房屋,當檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道;檐口標高大于8m時,應增加設置數量。
②砌塊及料石砌體房屋,當檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道;檐口標高大于5m時,應增加設置數量。
③對有吊車或較大振動設備的單層工業房屋,除檐口或窗頂標高處設置現澆鋼筋混凝土圈梁外,尚應增加設置數量。
④多層砌體民用房屋,如宿舍、辦公樓等,當層數為3~4層時,應在檐口標高處設置圈梁一道;當層數超過4層時,應在所有縱墻上隔層設置。
⑤多層砌體工業房屋,應每層設置現澆鋼筋混凝土圈梁。
⑥建筑在軟土地基上的砌體房屋,除按以上規定設置圈梁外,尚應符合我國現行標準《建筑地基基礎設計規范》(GB500072002)中的有關規定。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號