一般是指直流電路或音頻、視頻線路、網絡線路、*線路,直流電壓一般在32V以內。家用電器中的*、電腦、電視機的信號輸入(有線電視線路)、音響設備(輸出端線路)等用電器均為弱電電氣設備。
回復 贊(0)
一般是指直流電路或音頻、視頻線路、網絡線路、*線路,直流電壓一般在32V以內。家用電器中的*、電腦、電視機的信號輸入(有線電視線路)、音響設備(輸出端線路)等用電器均為弱電電氣設備。
回復 贊(0)
1.布線前應在每根導線兩端貼上寫有信息點標號的標簽,且必須書寫端正,清晰,標簽牢固,不易脫落和退跡。
2.線槽中的導線必須固定,不能有折彎,多束線時應擺放整齊,不得纏繞,導線安放時,不得用力過大,以免拉斷導線。
3.導線在出管口、線槽口時,必須有保護,以免對導線造成損傷。
4.導線、管子、線槽周圍在遇有明火作業時,應采取防火措施,以免灼傷和燒壞導線。
5.導線的兩頭應留有一定的余量;
回復 贊(0)
1、弱電施工中,施工單位注重各子系統的使用功能而忽視了感官驗收,即可能出現的現象為布線不爭氣,信息面板排列無序,無標識等現象。
2、弱電施工過程時往往會忽略機柜的安裝,機柜的安裝應保證平穩、牢固,應按施工圖的方針要求進行加固等等,但是實際施工中常常會被忽略。
3、強弱電線纜平行或交叉敷設時,出現其間距小于0.3m的情況,通信線與其他弱電線平行或交叉敷設時,出現其間距小于0.1m的情況,這在規范中是嚴格禁止的。
4、弱電線纜的布放不平直,產生扭絞、打圈等現象,有的線纜受到外力擠壓和損傷。
5、穿越樓層橋架沒用防火泥風度或根本不封堵。
6、室外埋地的弱電配管,用PVC管敷設,而弱電施工規范中強調要用鋼管敷設。
7、消防弱電,探測器至墻壁、梁邊的水平距離出現不足0.5m的情況。
8、機房內活動地板下部的低壓電路沒有采用銅芯屏蔽導線或銅芯屏蔽電纜,電源線離弱電信號線距離不夠,有時有并排敷設的情況。
9、機房內均壓環沒有接地。
10、弱電施工往往忽視主機房專用配電箱內低壓電母線上宜裝設浪涌吸收裝置,浪涌吸收裝置必須有檢測報告規定。 這些雖然是細節,但是規范施工才可能使得整體項目的完整與質量。
回復 贊(0)
1、避開強電線:弱電信號屬低壓電信號,抗干擾性能較差,所以弱電線纜的走線應該避開強電線(電源線)。國家標準規定,電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于50厘米。
2、注意防潮:插座下邊線以距地面30厘米左右為宜。一般來說,這些弱電線纜常常在房頂或地板下布線,所以為了防潮和更換方便,這些線的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前檢查線是否有斷路或短路。
3、預留足夠插孔:考慮到家庭生活的發展和需要,一般客廳、每個臥室都要預留埋設*線、網線、有線電視線插孔各1~2個,并且要分布在不同墻面,以便于電器擺設位置的變化。衛生間、廚房也可根據需要考慮是否預留一個*插孔,餐廳也可考慮是否預留一個預先電視線插孔,以備就餐時看電視用。
4、集中控制:隨著網絡和信息時代的到來,一個家庭安裝兩部*或多機上網,以是很平常的事。為保證各種線的對接質量,且方便維修,為家中的*線和網絡線設計一個集中控制單元。
可以根據網線進室的位置選擇門廳、過道、書房上方等某個地方,設計一個小線盒(形狀如電源分線盒),將所有外部進戶的*線、網絡線、有線電視線線到達這個線盒,同時家中每個房間的*插孔、網絡插孔、有線電視插孔的線也必須到達這個線盒,可以根據家庭需要在線盒內進行連線。
回復 贊(0)