1 ??普通抹灰表面應光滑、潔凈、接槎平整,分格縫應清晰。 ??
2 ??抹灰表面應光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋,分格縫和灰線應清晰美觀。 ??
檢驗方法:觀察;手摸檢查。
回復 贊(0)
內墻抹灰驗收的標準:
一般規定
一.抹灰工程適用于一般抹灰、裝飾抹灰和清水砌體色縫等分項工程的質量驗收。
二.抹灰工程驗收時應檢查下列文件和記錄:
1、抹灰工程的施工圖、設計說明及其他設計文件。
2、材料的產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告。
3、隱蔽工程驗收記錄。
4、施工記錄。
三.抹灰工程應對水泥的凝結時間和安定性進行復驗。
四.抹灰工程應對下列隱蔽工程項目進行驗收:
1、抹灰總厚度大于或等于35mm時的加強措施。
2、不同材料基體交接處的加強措施。
五.各分項工程的檢驗批應該按下列規定劃分:
1、相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000mm2應劃分為一個檢驗批,不足500m2也應劃分為一個檢驗批。
2、相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。
六.檢查數量應符合下列規定:
1、室內每個檢驗批至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。
2、室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10m2。
七.外墻抹灰工程施工前應先安裝鋼木門窗框、護欄等,并應將墻上的施工孔洞堵塞密實。
八.抹灰用的石灰膏的熟化期不應少于15d;罩面用的磨細石灰粉的熟化期不應少于3d。
九.室內墻面、柱面和門洞口的陽角做法應符合設計要求。設計無要求時,應采用1:2水泥砂漿做暗護角,其高度不應低于2m,每側寬度不應小于50mm。
十.當要求抹灰層具有防水、防潮功能時,應采用防水砂漿。
十一.各種砂漿抹灰層,在凝結前應防止快干、水沖、撞擊、振動和受凍,在凝結后應采取措施防止玷污和損壞。水泥砂漿抹灰層應在濕潤條件下養護。