有幾方面原因,一是設計要求的縫,如沉降縫,升縮縫等等;二是施工組織設計要求的縫,比如大面積,大體積的混凝土工程,還有延伸較長的堤壩,擋墻等.
回復 贊(0)
一,原因:
因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先,后澆筑的混凝土之間所形成的接縫.
二,具體解釋:
施工縫(construction joint)指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先,后澆筑的混凝土之間所形成的接縫. 施工縫并不是一種真實存在的"縫",它只是因先澆筑混凝土超過初凝時間,而與后澆筑的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫.
回復 贊(0)
鋼筋混凝土施工縫留直茬的原因是混凝土在結構構件中主要承受壓力。施工縫中的直茬不影響混凝土承受壓力。鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土制成的結構。用鋼筋和混凝土制成的一種結構。鋼筋承受拉力,混凝土承受壓力。兩者結合起來具有堅固、耐久、防火性能好、比鋼結構節省鋼材和成本低等優點。
施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁、板、墻應留垂直縫。
1、施工縫應留置在基礎的頂面、梁或吊車梁牛腿的下面、吊車梁的上面、無梁樓板柱帽的下面。
2、和樓板連成整體的大斷面梁, 施工縫應留置在板底面以下20mm~30 mm 處。當板下有梁托時, 留置在梁托下部。
3、對于單向板, 施工縫應留置在平行于板的短邊的任何位置。
4、 有主次梁的樓板, 宜順著次梁方向澆筑, 施工縫應留置在次梁跨度中間1/3的范圍內。
5、墻上的施工縫應留置在門洞口過梁跨中1/3 范圍內, 也可留在縱橫墻的交接處。
6、 樓梯上的施工縫應留在踏步板的1/3 處。
7、 水池池壁的施工縫宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的豎壁上。
8、雙向受力樓板、大體積混凝土、拱、殼、倉、設備基礎、多層剛架及其他復雜結構, 施工縫位置應按設計要求留設。
回復 贊(0)
預留施工縫,能夠準確的把握好分次(或者說分段建設)的具體實施情況,能夠有效的保證建筑物的建筑質量。一般而言,施工縫都需要在建筑之前進行預留,提前規劃好具體在哪兒預留施工縫,就可以使得建筑物不會因為分次的建設而造成各部分之間的不牢靠,而出現問題。我們在預留施工縫的時候,需要計算各個分段需要多長時間才可以使混凝土凝固,然后確定一個合理的時間差,使得各部分既能夠分段進行施工,又能牢固的結合在一起。
回復 贊(0)
施工縫指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。施工縫并不是一種真實存在的“縫”,它只是因先澆筑混凝土超過初凝時間,而與后澆筑的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫。
金屬止水帶一般用2 mm~2.5 mm 厚的薄鋼板制成, 接頭應滿焊,不得有縫隙。固定于墻體暗柱處, 常在止水帶上割洞扎箍筋, 封模前應補焊。貼面鑿平, 清掃干凈后, 抹一層水泥漿找平壓光帶, 利用材料本身的黏性, 直接粘貼于混凝土表面, 接頭部位釘鋼釘固定。