裝一般的家用空調需要特別注意的地方,1:要確保空調運行的電量充足,也就是配電方面要做好預留。2:必須預留單獨的空氣開關給空調單獨使用,不要與家居照明用電混合一起。3:室內機排水管的墻洞必須要低于室內機掛機的高度。避免室內機的冷凝水無法順暢排出。4:室外機要有充足的散熱空間,室外機的風扇處不要有任何的摭擋物。同樣的,室外機的換熱翅片處也不可以有任何摭擋網。5:冷媒管必須做好保溫處理。一般的冷媒管套都只有1米長,如果安裝空調需要用到2根以上的冷媒管套,那么冷媒管套之間必須要做好處理(加強處理)。就是兩根冷媒管套之間還要外加一小截冷媒管套,然后再用扎帶扎緊處理。這一點很多安裝人員是忽視的。如果處理不好,有可能出現該位置出現冷凝水滲水的情況。6:如果是安裝變頻空調或許是使用R410A冷媒的空調,在充填冷媒時,必須要做好抽真空的工作。因為R410A冷媒是由多種化學混合物組成。如果沒有抽真空就充填冷媒,那么冷媒在該空調機器內的成分因為混有空氣,比例成分就受影響。這樣會嚴重影響制冷效果,對壓縮機的壽命也會帶來嚴重的影響。7:如果是安裝變頻空調或者是使用R410A冷媒的空調,必須要選用R410A冷媒的專用銅管(俗稱:脫油銅管)。該銅管的特點是,同樣直徑的銅管,R410A冷媒銅管的內壁要比普通銅管的內壁要厚。另外一點就是管壁內沒有油。如需焊接此類銅管,安裝人員必須一邊充氮氣一邊焊接,*不可以直接焊接。如果直接焊接,在焊接處一定會產生氧化物,這些氧化物會進入到壓縮機,造成壓縮機燒壞的故障。
回復 贊(0)
安裝R410a新冷媒分體式空調,必須采用R410a專用配管;排空時,必須用R410a冷媒排空或使用真空泵抽空,不得和R22空調所用的連接管及制冷劑相混淆,否則將影響空調的使用穩定性。在空裝新冷媒空淵的時候,動作要迅速,在打開連接配管的塞子后,一定要在五分鐘內E緊螺母,排空時間要充分。在裝機時,禁止將汗水等其他流體滴入連接管內;嚴禁將其他啟動不溶性雜質混入系統內。
回復 贊(0)
操作工犯的常見錯誤是:1、抽真空前用內六角扳手打開了空調上細管側的閥門,導致真空泵把冷媒抽到大氣中去,降低空調的能力。2、抽好真空時沒有用內六角扳手打開了空調上細管側的閥門就摘管子,導致空氣和真空泵機油回流進空調,給機器帶來非常大的危險。外行如何監督抽真空安裝?強烈建議!!!1、安裝前問安裝工要內六角搬手。2、呼喊口號:抽真空前決不得用內六角扳手,摘管子前一定要先用內六角扳手。3、讓安裝工喊上述口號給你聽。4、抽真空后,安裝工要去停真空泵時把內六角扳手還給安裝工,要他在摘跟空調之間連接的管子前先用內六角扳手開閥門。抽真空前堅決不能讓安裝工用這個搬手!!!堅決要求安裝工在摘下真空泵跟空調之間連接的管子前先用這個搬手扳開二通閥和三通閥!!!抽真空安全手冊,真空才是安全可靠的排空手段!是排空*徹底,*安全有標準可尋的排空*即使在真空操作不到位不完全的前提下依然可以實現排空,而沒有任何附作用下面以文字*介紹雙保險法對于不放心真空質量的擁護用這個順序安裝不會出現任何問題安裝工具:與普通安裝空調一樣真空工具:真空泵,壓力表具,帶閥門的單表即可,不一定要雙表,有帶真空表的真空泵更好1.還是那句老話,除非你信任他不會早你同意前使用六角板手,否則為了防止安裝工任何不必要的操作,,先沒收安裝工的內六角板手!對于有真空經驗的老師傅可以不用這么做
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號