1、故障原因:掛壁式安裝固定掛墻板不牢固松動或墻面不平整。
處理方法:重新固定掛墻板,或處理墻面,使掛墻板保持平整。
2、故障原因:掛壁式室內風機電機與貫流風輪及風機軸承裝配不到位,產生磨擦響聲導致空調室內機聲音大。
維修方法:重新調整室內風機電機,貫流風輪及風機軸承裝配位置。
3、故障原因:室內風機電機與貫流風輪裝配不良。
維修方法:分別進行檢查判斷:首先將貫流風輪取下,如噪音排除,即更換貫流風輪(原因多為貫流風輪不平衡或變形);否則為內風機電機故障,更換內風機電機。
4、故障原因:氣流聲很大。
維修方法:
a,首先判斷清楚,在剛開機幾分鐘,氣流聲很大,逐漸慢慢變小至恢復正常,此現象應屬正常,向用戶作好解釋其現象為剛開機時,制冷系統高低壓差未正常建立時,會有較明顯的氣流聲,隨后會逐漸變小正常。
b,安裝不當造成連接管彎扁產生二次節流。
c,室內機蒸發器接口焊渣堵,更換蒸發器。
5、故障原因風道系統有堵塞。
處理方法:清理風道系統。
回復 贊(0)
檢查內風機兩邊軸是不是卡了,位置偏了,所以響,二是電機的運行電容失效,和電機本身故障。由于塑料和金屬的膨脹系數不一樣,在溫度快速變化時它們的物理尺寸產生差異,不同材料之間的位移而產生聲響。如果機器本身工作正常,只是在運行的時候產生嗡嗡的聲音,可能是室內機蓋松動導致產生的共振,可以將機蓋重新關閉結實應該可以解決。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP